1. Для входа с помощью соцсетей выберите свой любимый сайт

Онлайн стройка: шале из бруса (начало - апрель 2016)

Тема в разделе "Строительство", создана пользователем Алексей, 18 апр 2016.

  1. Дядя Желудь

    Дядя Желудь Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    9 июн 2015
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    690
    Пол:
    Мужской
    Из этого помещения сколько концов будет выходить?
     
  2. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    4 раздельных контура, по два кончика на каждом, того 8шт. Фото скину входа в помещение, но один контур еще не установлен, там бетономешалка и отсев.
    Обязательно отметить подачу и обратку. "Подача" пробрасывается к наружным стенам. Расстояние между труб 150-200мм., у нас в доме с подобными полами, при -40, окна открывали.
     
    DimSanych, sergekb и Дядя Желудь нравится это.
  3. Дядя Желудь

    Дядя Желудь Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    9 июн 2015
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    690
    Пол:
    Мужской
    Спасибо!
    И ещё, температура подачи какая была? В морозы?
     
    sergekb нравится это.
  4. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Выставляли автоматику на 30-40 на подачку. Вообще 40 максимум для полов и редкость.
     
  5. Дядя Желудь

    Дядя Желудь Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    9 июн 2015
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    690
    Пол:
    Мужской
    И это на пол уложен кварцвинил?
     
  6. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Очень довольны покрытием. Приятное ноге, отлично передает тепло, не маркий, не скользкий, различные расцветки, надежен к истиранию, усушке и влаги....
     
    sergekb и Дядя Желудь нравится это.
  7. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    [​IMG]
    Вот примерный вид. Требование одно, ровная и качественная поверхность под настил.
     
    DimSanych и Дядя Желудь нравится это.
  8. Дядя Желудь

    Дядя Желудь Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    9 июн 2015
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    690
    Пол:
    Мужской
    Буду выбирать время чтоб приехать к вам...
     
  9. Дядя Желудь

    Дядя Желудь Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    9 июн 2015
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    690
    Пол:
    Мужской
    Да, это знаю.
     
  10. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Тебе давненько это предлагали.
     
  11. sergekb

    sergekb Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    15 июн 2015
    Сообщения:
    1.070
    Симпатии:
    2.607
    Пол:
    Мужской
    Нам маленьким все интересно :smile1: .Для проталкивания воды нужен насос или несколько, на каждый контур свой или вода сама циркулирует ( не должна*?*)
     
  12. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Всего один насос и коллектор на 4-12 "пипок" ( каждая последующая "пипка", примерно на одну т.р. увеличивает стоимость коллектора) Общая стоимость этой системы около 30т.р. , с насосом)
    ustrojstvo-teplogo-vodyanogo-pola4-300x240.jpg
     
    DimSanych, Дядя Желудь и sergekb нравится это.
  13. sergekb

    sergekb Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    15 июн 2015
    Сообщения:
    1.070
    Симпатии:
    2.607
    Пол:
    Мужской
    Опять физика ;;' Контуры по длине должны быть одинаковые , иначе насос начнет гонять по пути наименьшего сопротивления , т.е по короткому контуру.Нужно будет крантики крутить, регулируя подачу на каждый контур или там какая то автоматика есть ?
    Внимательно прочитал - Алексей в самом начале сказал, что трубу надо делить на 3 одинаковых части \\^
     
  14. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Коллекторы установлены с настроечными клапанами и расходомерами, которые помогают легко отрегулировать систему.

    frankische-profitherm-id6933.jpg
     
    Свет., DimSanych, sergekb и ещё 1-му нравится это.
  15. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Сегодня подправил полы. Установил грибки и добавил хомутиков.

    DSC01269.JPG
    Грибки можно устанавливать и так. Гораздо проще и эффективней.

    DSC01270.JPG DSC01271.JPG
    Далее выставлял маяки с помощью пластмассовый дюбеля и черного самореза. Покупал раздельно с ориентиром на толщину утеплителя. В моем случае дюбель на 100, саморез на 120мм.
    102000227_dowel_plast_raspor_rosdubel_k_10x100-1.jpg

    Очень удобно шуруповертом ловить уровень.
    DSC01272.JPG
    Далее возле каждого самореза добавляешь раствора и кладешь вдавливая направляку для ГКЛ 27х28.

    DSC01273.JPG
     
    DimSanych, sergekb, Дядя Желудь и 2 другим нравится это.
  16. sergekb

    sergekb Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    15 июн 2015
    Сообщения:
    1.070
    Симпатии:
    2.607
    Пол:
    Мужской
    Еще маленький вопрос :smile1: Ни что не вечно под луной
    .Есть ли необходимость держать в запасе перекачивающий насос ? Вдруг сломается и все встанет -@#$
    Ну и дальше ,Что должно быть залито в систему теплоносителем ? Просто вода , дистиллированная (либо какая-то особо вкусная вода) или антифриз , на аварийный случай .
    Если в отоплении вода, то аварийный генератор - обязаловка ? *?*
     
  17. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Вопросы все правильные.
    Насосы очень редко выходят из строя. Держать дополнительный можно, его стоимость 4-7т.р.

    Заливаю обычную воду, "незамерзайка" якобы влияет на уплотнительные резинки. Но можно "незамерзайку" разбодяжить до минус 15-20градусов и тогда резинкам ничего не будет.

    Теплые полы могут держать положительную температуру до 2-3 суток, этого времени хватит для принятия контрмер аварийных.

    Генератор в своем доме просто необходим и хороший, 40-50т.р. (для насоса, газ.котла, ТП, чайника, инета и ТВ)
     
    DimSanych, Дядя Желудь и sergekb нравится это.
  18. sergekb

    sergekb Широко известен в узких кругах

    Регистрация:
    15 июн 2015
    Сообщения:
    1.070
    Симпатии:
    2.607
    Пол:
    Мужской
    Я про воду не случайно спросил .Наталья работает в " кочегарке", они в воду которая по внутреннему контуру котла крутится умягчают , химией бодяжат , что бы котел накипью не зарастал. Чистая теория - налить в систему дистиллированную воду и химии сыпануть , один раз и навсегда.
    Антифризы при долгом использовании, расщепляются на составляющие (сопли) и постепенно забивают систему.
    Вода - самый лучший теплоноситель ,быстро нагревается, быстро отдает тепло, экономия на энергии нагрева \\^
    И ещё вопрос, опять теория :smile1: .Как лучше двухконтурный котел или 2 - один на отопление, второй на горячую воду Или допустим газовый только на отопление ,а на воду накопительный электро ? У отопления, при теплом полу, температура до 40 гр, а горячая, в целях экономии должна быть 80-90 *?*
     
  19. Яна

    Яна Autotraveler Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    5.127
    Симпатии:
    9.798
    Пол:
    Женский
    Адрес:
    Екб
    А вот и запоздалый ролик с вязкой арматуры.

     
    DimSanych и sergekb нравится это.
  20. Алексей

    Алексей Местный Команда форума

    Регистрация:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    6.576
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    ххххх
    Адрес:
    Екатеринбур
    Здесь она на консультирует!
    Для одной семьи 2х.контурного заглаза
    Когда идет водоразбор горячей воды (душ, умывальник...) отопление не работает!!! Это 10-30минут, на температуре в доме это не отражается
     
    sergekb нравится это.

Поделиться этой страницей